| Автор |
Сообщение |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bard Модератор

Зарегистрирован: 05.10.2005 Сообщения: 297 Откуда: планета Земля
|
Добавлено: 14 Фев 2007, 10:38 Заголовок сообщения: |
|
|
В инструкции четко написано: S1,S2 - для открывателя двери.
Пробуем (для проверки):
1. Отсоединить замок (открыватель) от схемы
2. Вместо него подключаем мультиметр (в режиме вольтметра) напруга должна быть 0В
3. Включаем кнопку открывания замка
4. Смотрим на показания вольтметра. Если появилось напряжение 20В значит все гуд.
5. Переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления
6. Меряем сопротивление катушки электромагнита (открывателя). Если сопротивление присутствует и находится в диапазоне от сотен Ом до единиц кОм значит тоже все гуд.
7. Подсоединяем клемы S1,S2 к обмотке электромагнита
8. Должно все работать. 
Последний раз редактировалось: bard (14 Фев 2007, 14:26), всего редактировалось 1 раз |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
Добавлено: 14 Фев 2007, 13:40 Заголовок сообщения: |
|
|
Спасибо за первый ответ
Т.е. отдельного питания для эл. замка не нужно?
А продавцы в один голос бубнили, что покупайте ещё адаптер на 2 А 20В.......
Купил....
Хорошо, попробую, как Вы советует. Пока новые аппараты не подключали...
p.s. Получается, что адаптер домофона должен по току тянуть и эл. замок, помимо самого домофона...
Да ещё и зимой, когда щеколды от конденсата мёрзнут...
Могет быть могет быть....Райкин  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bard Модератор

Зарегистрирован: 05.10.2005 Сообщения: 297 Откуда: планета Земля
|
Добавлено: 14 Фев 2007, 14:14 Заголовок сообщения: |
|
|
| Сергей Кошелев писал(а): | | Получается, что адаптер домофона должен по току тянуть и эл. замок, помимо самого домофона... |
Вообще-то речь шла не о том будет тянуть или не будет, а о том как подключить чтобы дым не пошел.  |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
Добавлено: 14 Фев 2007, 16:50 Заголовок сообщения: |
|
|
| bard писал(а): | | Сергей Кошелев писал(а): | | Получается, что адаптер домофона должен по току тянуть и эл. замок, помимо самого домофона... |
Вообще-то речь шла не о том будет тянуть или не будет, а о том как подключить чтобы дым не пошел.  |
Ну так "правильно" подключить
Ладно, шучу... сейчас буду соединять... отпишу.
Вообще-то адаптер монитора 24 В 2 А. Не полярный. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
Добавлено: 14 Фев 2007, 17:41 Заголовок сообщения: |
|
|
Подключил, напряжения нет.
При нажатии слышен звук щёлкающего реле. Типа контактор?
Выходит, что эл.замок надо подключать со своим адаптером?
Почему тогда дымил прошлый домофон? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bard Модератор

Зарегистрирован: 05.10.2005 Сообщения: 297 Откуда: планета Земля
|
Добавлено: 19 Фев 2007, 10:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| Сергей Кошелев писал(а): | Подключил, напряжения нет.
При нажатии слышен звук щёлкающего реле. |
Щелчки в мониторном блоке? Если да, и при этом при нажатой кнопке открывания дверей отсутствует напряжение на клемах S1, S2, то скорее всего клемы S1 и S2 являются обычным выключателем. Эту версию можно проверть путем прозвонки на КЗ. Если при нажатой кнопке S1 и S2 замыкаются между собой, то наличие внешнего блока питания необходимо. И подключается он напрямую к реле через цепь контактов S1, S2 которые в данном случае играют роль выключателя. |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
Добавлено: 19 Фев 2007, 11:13 Заголовок сообщения: |
|
|
| Скажите, пожалуйста, а можно-ли и как сделать, чтобы с этого домофона можно было видеть картинку на 4 телевизорах? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
bard Модератор

Зарегистрирован: 05.10.2005 Сообщения: 297 Откуда: планета Земля
|
Добавлено: 19 Фев 2007, 12:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| Сергей Кошелев писал(а): | | Скажите, пожалуйста, а можно-ли и как сделать, чтобы с этого домофона можно было видеть картинку на 4 телевизорах? |
Ну если данная модель домофона позволяет это делать, то да.
А если нет, то тут нужно уже фантазировать.
З.Ы. Кстати, замок удалось подключить или нет? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
Сергей Кошелев Частый гость (>5)

Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 9
|
Добавлено: 19 Фев 2007, 19:15 Заголовок сообщения: |
|
|
| bard писал(а): | | Сергей Кошелев писал(а): | | Скажите, пожалуйста, а можно-ли и как сделать, чтобы с этого домофона можно было видеть картинку на 4 телевизорах? |
Ну если данная модель домофона позволяет это делать, то да.
А если нет, то тут нужно уже фантазировать.
З.Ы. Кстати, замок удалось подключить или нет? |
Так если-бы я знал, что можно подключить, то я бы, наверное, и не спрашивал.... уж извините за резкость.
А замок, да нормально работает от своего адаптера. Дверь открывается с радиотелефонов с разных комнат. Вот ещё и хочется, чтобы и видеть входящих с ТВ, как я делал раньше с простой Ч/Б камеры.
И что надо сделать для этого в моём случае? |
|
| Вернуться к началу |
|
 |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять вложения в этом форуме Вы можете просматривать вложения в этом форуме
|
|