Автор Сообщение
ЛЕВША
Модератор


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 145
Откуда: тбилиси

СообщениеДобавлено: 12 Сен 2007, 14:20    Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 500 вТ Ответить с цитатой

Valentin писал(а):
.....идеальный вариант для начинающих! ...

Ошибки в схемке - это как раз для начинающих Улыбка

1. VD1 - куда влепил стабилитрон и на какое он напряжение?
2. эмиттеры транзисторов VT5 , VT6 - в воздухе висят - подключи куда-нибудь, хотя-бы на -12V
3. R4 - это как? последовательно с питанием микросхем ? Я просто тащусь!
4. номера ножек подпиши у микросхем - начинающий как раз и разберется, что -куда.

Если ошибки допущены специально, чтоб никто не догадался - тогда извиняюсь Радостный

И еще - сегодня делать силовую часть на биполярных транзисторах...посмотри на схему самого задрипанного китайского UPS-а и просто передери оттуда.
Велосипед изобретаешь...извини, обидеть не хотел Радостный

Хитрый Дразнящий сорри юморист спешка!
исправленная схема: про полевики понял!не надо больше пожалуйста напоминать!вы никогда не задумывались почему в военной технике применяются только биполярные транзисторы?о полевиках военные разработчики и слышать не хотят.и сколько лично у вас внедренных разработок?
PS. думаю не стоит равняться на китайских производителей когда есть прекрасная русская база.

_________________
упрощение-улучшение!
умный любит учится а дурак учить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rustex
Новичок


Зарегистрирован: 17.11.2007
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2007, 4:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Полевики применяет не только китай, и весьма успешно. причин тому много. работают они, правильно подобранные по параметрам, долго и надежно. и частота тактового генератора не 50, а 500 Гц в последней схеме. счетчик-делитель на 10. тоже давно применяется такая схема, и тоже успешно, правда дополненная.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕВША
Модератор


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 145
Откуда: тбилиси

СообщениеДобавлено: 23 Ноя 2007, 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Улыбка ладно если пошла такая песня про полевики , хочу дополнить тему еще одной разработкой.
это импульсный блок питания,с довольно неплохими параметрами, и достаточно простой для повторения.
основная база деталей,от комп. БП.
в файле вся статья ,схема ,печатная плата ,и краткое описание.

_________________
упрощение-улучшение!
умный любит учится а дурак учить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
retaler
Частый гость (>5)
Частый гость (>5)


Зарегистрирован: 01.11.2007
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: 03 Янв 2008, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Уважаемый ЛЕВША, хочу обратить внимание на схему (преобразователь 500вт), для получения той красивой полочки в паузах между импульсами как изображено на эпюре схемы нужно на время паузы закорачивать одну из первичных обмоток трансформатора дополнительным транзистором. Это приведет к циркуляции тока в обмотке соответственно исключит индуктивный выброс на вторичной обм. В полномостовых китайских схемах используется 90-градусное управление, когда во время паузы открыты например два нижних или два верхних ключа.
/ret/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕВША
Модератор


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 145
Откуда: тбилиси

СообщениеДобавлено: 03 Янв 2008, 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Улыбка retaler файл смените в посте,скачать невозможно.
не совсем понял вас....

_________________
упрощение-улучшение!
умный любит учится а дурак учить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
retaler
Частый гость (>5)
Частый гость (>5)


Зарегистрирован: 01.11.2007
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: 04 Янв 2008, 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ув. ЛЕВША, я не собирался править Ваш файл, просто привел его же, чтобы было понятно к какой схеме пост.
Поступим не так, выкладываю кусок
своей схемы импортного UPS срисованного вручную лет 15 назад. Скажу сразу, разработать такое
устройство с нуля будет непросто, т.к уже имея схему очень тяжело понять как она работает,
и на основе этой схемы был разработан наш "отечественный" UPS который назывался "Гарант", работал
он от 24в а не от 12в как импортный, напомню это было давно.
На схеме обратите внимание на ключ Q9 после моста, подключенного к обмотке.
Конечно каждый поймет это посвоему, но из схемы будет видно, что ключ открывается тогда, когда все транзисторы закрыты и ток в обмотке, так как и индукция в магнитопроводе сохраняется (с разумными потерями) до следующего открытия силового ключа. Во время, когда Q9 открыт, на вторичной (выходной) обмотке силового тр. будет 0в, что обеспечивает полочку между полуволнами
о которой я говорил в пред. посте.
Полную схему могу выложить если будет интерес.
/ret/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕВША
Модератор


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 145
Откуда: тбилиси

СообщениеДобавлено: 04 Янв 2008, 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Улыбка а теперь понятно!
кстати спасибо никогда такого не видел,вобщем насколько я понял этот ключ подправляет форму сигнала в паузах,
и видимо срезает всплески?

_________________
упрощение-улучшение!
умный любит учится а дурак учить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
rasim
Новичок


Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: 17 Янв 2008, 8:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

ЛЕВША писал(а):
Хитрый еще одна схемка моего творчества .это преобразователь напряжения 12-220В выходная мощность-500ВТ
выходной сигнал так называемый (приближенный к синусоиде)на этом преобр. довольно хорошо работают электромоторы
даже холодильник удалось запустить. кратковременно выдерживает перегрузки вплоть до 1.5Квт.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЛЕВША
Модератор


Зарегистрирован: 02.09.2007
Сообщения: 145
Откуда: тбилиси

СообщениеДобавлено: 17 Янв 2008, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Улыбка ну да писал,и что???
_________________
упрощение-улучшение!
умный любит учится а дурак учить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
retaler
Частый гость (>5)
Частый гость (>5)


Зарегистрирован: 01.11.2007
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: 19 Янв 2008, 1:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

О пуске холодильника на 140вт от преобразователя 24/~220/1квт могу поделиться опытом, потому-что сам
собирал такой преобразователь. Пустить холодильник удасться только в том случае, если есть накопительная емкость
в цепи фильтра конвертера 350в.(можно это считать маленьким секретиком) Из опытов было известно, что советский холодильник на время прибл. 0.2с
создает в сети бросок тока порядка 15а. И если схема инвертора прямая- опора производится на аккумулятор,
то холодильник пустить будет проблематично.
Структурная схема моего инвертора такая: повышаем 24в до напр. 350в. конвертером
собранным по полумостовой двухтактной схеме,
Транзисторы типа IRF3710 по нескольку штук.
Накопительная емкость на выходе конв.- 2х 1000мкФ400в. Далее полномостовой инвертор на IRG4PC71UD, драйвера на HCPL3120,
питание драйверов от отдельных обмоток дополнительного источника пит.Напряжение управления 18в- открытие IGBT,
-8в закрытие ключа. Управление инвертором- 90 градусное, следящий мод, меряем ток шунтом и максималка трансф.тока в цепи емкости
1000мкф400в. На выходе инвертора фильтр 1.1мг/10мкф(~250в).
Получилось сложно и громоздко, зато имеем чистый синус 220в с кг меньше 3%.
Так вот, при пуске холодильника выходной ток инвертора обеспечивается емкостью 2000мкф заряж. до 350в в цепи конв. а не аккумулятором.
Кстати импортные холодильники от "несинусоидального" напряжения не пустить- у них пуск симмисторный с фазой от прцессора
(разбирал свой липхерер- там атмега8 и куча симмисторов никаких источников- питание прямо от сети через гасящий С.).
/ret/
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Форум по разработке и ремонту электронной техники -> Источники питания РЭА, обычные и импульсные Часовой пояс: GMT + 2
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять вложения в этом форуме
Вы не можете просматривать вложения в этом форуме


Rambler's Top100 PageRank Яндекс цитирования
Сайты наших друзей: Гири, все о гирях, Автоматизация магазинов, супермаркетов, ресторанов, кинотеатров,
Весы электронные, Сканеры штрих-кода, Принтеры штрих-кода

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

Время генерации страницы: 0.6539s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL запросов: 12 - GZIP enabled - Debug on